方案一、
1 將CPU打到STOP位置試試
2 關閉所有的軟件,尤其是占用通訊口的軟件,只保留200PLC編程軟件。
3 要與西門子最新推出的 S7-200 CN CPU 正常通信,必須滿足以下條件:使用編程軟件 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 以上版將編程軟件的工作環境設置為中文狀態。如果不滿足上述條件,會在下載通信時遇到 82 號錯誤。如果已經滿足上述條件而仍然遇到錯誤,請檢查是否其他原因。
4 使用原裝USB/PPI電纜,需要將編程軟件升級到當前發布的最新版本,并且在設置PG/PC接口的時候要選擇USB,非原裝USB電纜需要正確選擇COM口(電腦-屬性-硬件-設備管理器-端口)
5 在“Set PG/PC”通信屬性時,COM口的符號前為什么會有一個星號“*”?COM口前面的星號說明它被其他軟件占用,Micro/WIN不能使用。
6 非原裝USB電纜實際上是COM電纜,是USB-COM電纜加上COM電纜,所以設置應該根據COM口來設置。
7 安裝了USB-COM驅動后,一定要將電纜重新啟動。
方案二、
檢查編程通信的主要步驟如果有時能夠通信但不正常,請檢查如下“1-4”項,如果根本不通,請檢查全部項目:
1 檢查STEP 7-Micro/WIN與Windows操作系統是否完全兼容
2 檢查是否使用西門子的原裝編程電纜,以及電纜是否符合編程PC機或筆記本電腦的硬件條件
3 檢查編程電腦上的COM通信口設置鼠標右鍵單擊“我的電腦”,選擇“屬性” 打開“設備管理器”標簽(對于Windows2000,選擇“硬件”標簽,按“設備管理器”按鈕) 雙擊“端口(COM和LPT)” 雙擊所使用的通信口,如COM1 在端口設置標簽,選擇“高級” 在對話框中把接收和發送緩沖區都設置為最小值,并保持選中“FIFO”選擇框 重新啟動計算機使設置有效
4 檢查編程電纜的DIP開關設置,是否與Micor/WIN的通信速率設置相同在Micro/WIN左邊的瀏覽條中鼠標單擊Communication(通信)大圖標,檢查通信參數設置。鼠標雙擊PC/PPI電纜圖標可以更改通信屬性。 CPU出廠的缺省設置是通信口地址為2,波特率為9.6K。使用新的SMART(智能)RS-232/PPI電纜的用戶,如果配合Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版,可以將DIP開關5設置為“1”,選中通信界面的“Search all baudrate”(搜索所有波特率)選擇框,可用于搜索網絡上所有相關設備。對于普通編程電纜,搜索速率最高為19.2,因此如果CPU通信口速率被設置為187.5K,則不能被找到。
5 如果仍然不通,請檢查CPU右下角的傳感器直流電源輸出電壓(測量L+/M),電壓應當高于22V
6 使用wipeout.exe程序,恢復CPU的出廠設置。缺省情況下CPU通信口地址為2,通信速率9.6K。